Установка газового котла в доме, согласование
Модераторы: edik, Max, Ruslan T, domik1974
Установка газового котла в доме, согласование
Возможно ли согласовать установку газового котла в цокольном этаже дома если помещение не совсем проходит по площади остекления? Окно 0,6 м2, площадь стекла еще меньше.
Не важно что ты видишь, главное как ты на это смотришь
- Aleksandr Danilov
- Коренной Татфишевец
- Сообщения: 1624
- Зарегистрирован: 01 мар 2010 19:21
Re: Установка газового котла в доме, согласование
Интересный вопрос. Подпишусь.
ВпЕрЁд к НОВЫМ приключенияМ.
- aleksandrhunter59
- Татфишевец
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 08 июл 2011 11:07
Re: Установка газового котла в доме, согласование
Площадь остекленения должна быть 0,5 квадратных метра, не меньше. Но это справедливо только в отношении того самого помещения объемом 15 кубометров, а если оно больше то на каждый дополнительный кубометр должно приходиться 0,03 кв.м. площади окна. Вероятно здесь 2 выхода...либо увеличивать окно ...либо уменьшать площадь котельной.Марина писал(а):Возможно ли согласовать установку газового котла в цокольном этаже дома если помещение не совсем проходит по площади остекления? Окно 0,6 м2, площадь стекла еще меньше.
Re: Установка газового котла в доме, согласование
На площадь 15 кубов в РГО запросили площадь остекления метр2,aleksandrhunter59 писал(а): Площадь остекленения должна быть 0,5 квадратных метра, не меньше. Но это справедливо только в отношении того самого помещения объемом 15 кубометров, а если оно больше то на каждый дополнительный кубометр должно приходиться 0,03 кв.м. площади окна. Вероятно здесь 2 выхода...либо увеличивать окно ...либо уменьшать площадь котельной.
Окно увеличить возможности нет,
в некоторых источниках упоминается минимально допустимая площадь в 1/4 м2,
но пока не могу найти нормативного подтверждения этому, в самом снипе про 0,03 м2, говорится только как о рекомендованном, а не обязательном.
Сам подвал свободной планировки, можем заложить любой размер котельной.
Не важно что ты видишь, главное как ты на это смотришь
Re: Установка газового котла в доме, согласование
помнится должен быть отдельный вход в подвал? не?
рыба вообще наплевательски относится к нашему мнению
Re: Установка газового котла в доме, согласование
Это если котел свыше 150квтIlnarL писал(а):помнится должен быть отдельный вход в подвал? не?
СП 42-101-2003:
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
Не важно что ты видишь, главное как ты на это смотришь
Re: Установка газового котла в доме, согласование
А кто нибудь меряет площадь этого окна?
Мне кажется если ненамного меньше положенного, то не должны придраться
Мне кажется если ненамного меньше положенного, то не должны придраться
Re: Установка газового котла в доме, согласование
0,8 минимум,aleksandrhunter59 писал(а): Площадь остекленения должна быть 0,5 квадратных метра, не меньше. Но это справедливо только в отношении того самого помещения объемом 15 кубометров, а если оно больше то на каждый дополнительный кубометр должно приходиться 0,03 кв.м. площади окна. Вероятно здесь 2 выхода...либо увеличивать окно ...либо уменьшать площадь котельной.
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла
должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм.
Будут, предложили цоколь разобрать...Miha писал(а):А кто нибудь меряет площадь этого окна?
Мне кажется если ненамного меньше положенного, то не должны придраться
Не важно что ты видишь, главное как ты на это смотришь
Re: Установка газового котла в доме, согласование
я под двумя окнами вырубал ряд кирпича чтобы уложиться в требуемую квадратуру. Толщину стекол не мерили. Для себя решил "Это для моей безопасности" и сделал как нужно.